Régulation de vitesse moteur interessante
Publié : 13 juin 2007 20:44
Bonjour à tous voilà mon petit problème,
Je doit optimiser la régulation de la vitesse du moteur qui déroule une bobine d'acier destinée à l'emboutissage.
Le flan est donc tiré par la presse par accoup, d'ou la réserve qui permet d'y palier.
Le pas (la longueur de flan tiré par la presse pour un cycle d'emboutissage) varie.
La cadence, elle aussi varie. (nombre de coups/min)
Je dispose d'une sonde à ultrason qui détermine la distance qui la sépare du flan, ( au plus loin )
Un petit schéma récapitulatif s'impose pour être clair:

L'objectif est donc de maintenir le flan a une distance donnée disons 4m de la sonde, +- 50cm.
J'ai penser appliquer un coefficient à la vitesse du moteur,
Si la valeur de la sonde est >4,5m on diminue le coef
Si la valeur de la sonde est <3.5m on accelere le coef
Néanmoins après essai, il s'avere que l'ondulation du flan due aux accoups de la presse érrone les valeurs relevées par la sonde.
Je me suis aussi documenté sur le PID, mais sa reste flou pour le mettre en application.
Pour finir les questions:
Le PID est il adapté au problème ?
Si oui pouvez vous me l'expliquez ?
Si non avez vous d'autres idées concernant la programmation ?
Merci d'avance !

Je doit optimiser la régulation de la vitesse du moteur qui déroule une bobine d'acier destinée à l'emboutissage.
Le flan est donc tiré par la presse par accoup, d'ou la réserve qui permet d'y palier.
Le pas (la longueur de flan tiré par la presse pour un cycle d'emboutissage) varie.
La cadence, elle aussi varie. (nombre de coups/min)
Je dispose d'une sonde à ultrason qui détermine la distance qui la sépare du flan, ( au plus loin )
Un petit schéma récapitulatif s'impose pour être clair:
L'objectif est donc de maintenir le flan a une distance donnée disons 4m de la sonde, +- 50cm.
J'ai penser appliquer un coefficient à la vitesse du moteur,
Si la valeur de la sonde est >4,5m on diminue le coef
Si la valeur de la sonde est <3.5m on accelere le coef
Néanmoins après essai, il s'avere que l'ondulation du flan due aux accoups de la presse érrone les valeurs relevées par la sonde.
Je me suis aussi documenté sur le PID, mais sa reste flou pour le mettre en application.
Pour finir les questions:
Le PID est il adapté au problème ?
Si oui pouvez vous me l'expliquez ?
Si non avez vous d'autres idées concernant la programmation ?
Merci d'avance !